logo
Всичко за оръжието и мунициите на едно място

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Дата и час: 27 Апр 2024, 09:33




Напиши нова тема Отговори на тема  [ 8 мнения ] 
Автор Съобщение
Непрочетено мнение Публикувано на: 27 Юни 2006, 16:52       Заглавие:  Изисквания за открито стрелбище ?
 
Стрелец
Стрелец
Offline

Регистриран на: 20 Юни 2006, 20:49
Мнения: 30
Местоположение: Видин
Търся информация за изискванията и условията на които трябва да одговаря открито стрелббище.
Документи регламентиращи създаването,регистрирането и дейността му.


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 27 Юни 2006, 21:10       Заглавие:  Re: Изисквания за открито стрелбище ?
 
Оръжеен гуру
Оръжеен гуру
Аватар
Offline

Регистриран на: 24 Юни 2006, 21:05
Мнения: 1411
Местоположение: Пловдив
Само IVO III може да ти отговори на въпроса :tank:


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 29 Юни 2006, 14:20       Заглавие:  Re: Изисквания за открито стрелбище ?
 
Оръжеен гуру
Оръжеен гуру
Аватар
Offline

Регистриран на: 16 Юни 2006, 21:59
Мнения: 31411
Местоположение: Sofia
magician написа:
Търся информация за изискванията и условията на които трябва да одговаря открито стрелббище.
Документи регламентиращи създаването,регистрирането и дейността му.


изискванията са в Наредба 2 и Наредва 7 от МРРБ
(Министерство регионално развитие и благоустройство)

да ти ги кача ли ?

само че .. софийските от СДВР не разрешават открито стрелбище
... щото нямало нормативна база ... за открито

... е разрешават само на колеги

:-) PDT_Armataz_01_20

_________________
"Съдбата обича смелите!" Вергилий, Енеида
Иван Бързилов, СК "Динамик Армс"
CZ 85 Champion, DA-SASR-10M х2, Aero M4E1 х2, Glock x4 ...


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 30 Юни 2006, 10:24       Заглавие:  Наредба 2
 
Оръжеен гуру
Оръжеен гуру
Аватар
Offline

Регистриран на: 16 Юни 2006, 21:59
Мнения: 31411
Местоположение: Sofia
НАРЕДБА № 2 ОТ 10 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СТРОЕЖИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ
ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, В сила от 19.10.2000 г.
Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2000г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят техническите правила и норми при проектиране на нови, както и при реконструкция и преустройство на съществуващи строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, наричани за краткост "строежи за ВВООБ".


Чл. 2. (1) При обособяване и устройство на територията и при проектиране на строежите по чл. 1 освен изискванията на тази наредба се спазват:

1. съответните разпоредби на Закона за териториално и селищно устройство, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за горите, Закона за водите и на правилниците за тяхното прилагане;

2. изискванията на техническите нормативни актове по проектиране, безопасни и здравословни условия на труд и пожарна безопасност;

3. изискванията, свързани с организацията на аварийни дейности и планове;

4. санитарно-хигиенните и екологичните изисквания;

5. изискванията за физическа защита на строежите.

(2) При проектиране на строежите за ВВООБ се отчита степента на сеизмичност на района.


Чл. 3. (1) "Строежи" по смисъла на тази наредба са:

1. сгради за производство на ВВООБ и лаборатории за изпитването им;

2. сгради за ремонт на ВВООБ;

3. сгради за разснарядяване;

4. площадки за унищожаване;

5. стрелбища;

6. складове за ВВООБ;

7. складове на спортни и други организации за съхраняване на ВВООБ;

8. сгради за търговски нужди (магазини и складове към тях).

(2) "Строежи" по смисъла на наредбата са и стопански, административни, жилищни и други обслужващи сгради (будки за охрана, будки за служебни животни, за съхраняване на противопожарни уреди, за амбалаж и др.), разположени на територията за строежи за ВВООБ.


Чл. 4. (1) "Територия" по смисъла на наредбата е необходимата площ за планиране и изграждане на строежи за ВВООБ.

(2) Територията по ал. 1 се планира извън населените места, с изключение на строежите по чл. 17, и трябва да отговаря на следните допълнителни изисквания:

1. да има суха и отцедлива почва;

2. да е безопасна от наводнения от поройни, заливни и други води;

3. да е в оврази и скатове, осигуряващи естествена защита;

4. да позволява изграждането на вкопан или обвалован тип взривоопасни сгради и съоръжения;

5. да създава условия за развиване на необходимата пътна мрежа и за нейното лесно свързване с пътната и железопътната мрежа и енергосистемите;

6. да позволява осигуряването с необходимите количества вода за питейни, производствени и противопожарни нужди;

7. да е пожаробезопасна и да не е застрашавана от пожар от разположените край нея строежи и растителност;

8. да не преминават през нея продуктопроводи, в т.ч. газопроводи (открити и подземни), електропроводи за високо напрежение, водопроводи и други комуникационни съоръжения;

9. да позволява организирането на сигурна охрана и противопожарна защита.


Чл. 5. (1) Не се допуска обособяването на територия за строежи за ВВООБ в свлачищни райони и в райони с набъбващи почви.

(2) Обособяване на територия за строежи за ВВООБ в райони с пропадъчни почви се допуска след вземане на съответни мерки.


Чл. 6. Определяща (основна) част на заданието за проектиране на строежи за ВВООБ са технологичните изисквания за съответното предназначение. Примерно съдържание на заданието за проектиране е дадено в приложение № 1.


Чл. 7. Към проектите на строежи за ВВООБ се изработва част "Безопасна експлоатация".


Чл. 8. Разрешаване ползването на строежи за ВВООБ се извършва при спазване изискванията на Наредба № 6 за разрешаване ползването на строежите в Република България (обн., ДВ, бр. 72 от 1999 г.; попр., бр. 96 от 1999 г.).


Чл. 9. Не се разрешава сгради, съоръжения, технически уредби и инсталации за ВВООБ или части от тях да се обитават, съответно използват, несъобразно с предназначението им или с условията по издаденото разрешение за строеж, другите строителни книжа и разрешението за ползването им.


Глава втора.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВВООБ И НА СТРОЕЖИТЕ ЗА ТЯХ
Чл. 10. (1) Взривните вещества (ВВ) в зависимост от чувствителността им на външни въздействия са:

1. иницииращи (първични);

2. бризантни (вторични):

а) чисти химически съединения;

б) механични смеси;

3. метателни (барути);

4. пиротехнически състави.

(2) Класификацията по ал. 1 е съгласно приложение № 2.



Чл. 11. Класификацията на ВВ и боеприпасите в зависимост от степента на взривната им опасност е съгласно приложение № 3.


Чл. 12. (1) В зависимост от предназначението си строежите за ВВООБ са съгласно чл. 3, ал. 1.

(2) По своето устройство строежите за ВВООБ са:

1. надземни (необвалвани и обвалвани);

2. вкопани или строени в скат;

3. подземни;

4. смесени (с надземни, вкопани или подземни сгради и площадки).



Чл. 13. Допустимото съвместяване при съхраняване на ВВ и боеприпаси е съгласно приложение № 4.


Глава трета.
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА ЗА СТРОЕЖИ ЗА ВВООБ
Раздел I.
Планиране на строежи за ВВООБ извън населени места и селищни образувания
Чл. 14. (1) При планирането на територията за строежи за ВВООБ, с изключение на строежите по чл. 17, се изработва генерален план, който съдържа:

1. техническа територия (район) - за производство, изпитване и съхраняване на ВВООБ, за обслужване, за товаро-разтоварни и други работи и за открити стрелбища;

2. подривна територия (площадка) - за унищожаване на негодни и опасни за работа ВВООБ извън техническата територия, разположена на разстояние не по-малко от 400 m от складовете и останалите сгради и съоръжения и на разстояние 1000 m от населени места и други строежи;

3. административно-стопанска територия - за разполагане на административни, стопански и жилищни сгради, контролно-пропускателни пунктове, противопожарно депо, топло- и пароцентрали, помпени станции, гаражи, работилници, складове и други сгради на спомагателните служби.

(2) На техническата територия се планира изграждането на:

1. комплекс от сгради, площадки и съоръжения, необходими за правилното и безопасното изпълнение на основните функции;

2. противопожарни депа и водоеми;

3. технически средства за сигнализация и свръзка;

4. пътна мрежа за двупосочно движение и достъп до всички сгради и съоръжения по всяко време на годината, обозначена със съответните пътни знаци;

5. жп линии и рампи (при необходимост);

6. сортировъчни площадки, разположени на разстояние не по-малко от 200 m от други сгради и съоръжения, със складове, пътища, водоеми, противопожарна и сигнална инсталация и телефонна връзка.


Чл. 15. Необходимите територии, сгради и комуникации съгласно чл. 14 за конкретните строежи за ВВООБ се определят със заданието за проектиране.


Чл. 16. (1) Минималните безопасни разстояния R в m до населени места и селищни образувания, до отделни сгради и съоръжения и до плавателни реки са съгласно приложение № 5.

(2) За случаите, непосочени в приложение № 4, и за разстоянията между сградите на територията безопасните разстояния се определят по формулата

R = K(1) х (корен втори от (Q)),

а за съхранявани количества ВВ до 10 t и за капсулдетонатори и електродетонатори, преизчислени към количество ВВ - по формулата

R = K(1) х (корен трети от (Q)),

където:

Q е масата на ВВ, приравнена към тротила, в кг;

К(1) - коефициент, който отчита очакваните повреди съгласно приложение № 6.

(3) Когато в складовете се съхраняват до 100 kg ВВ или барути и до 500 броя капсулдетонатори или електродетонатори, разстоянието до населени места може да се намали до 100 m, а при складове със земен насип тези количества може да се удвоят.

(4) Безопасните разстояния от открити стрелбища до населени места и селищни образувания трябва да са не по-малко от 1000 m.

(5) Безопасните разстояния от открити стрелбища до населени места и селищни образувания по направление на стрелбата с обхват 120 градуса трябва да са не по-малко от:

1. 6000 m - за ръчно стрелково огнестрелно оръжие с калибри, равни и по-големи от 12,7 mm;

2. 3000 m - за калибри, по-малки от 12,7 mm;

3. 1000 m - за стрелбища с ловно гладкоцевно и късо нарезно оръжие.

(6) Безопасните разстояния между сградите (производствени и складови) на територията за строежи за ВВООБ за непредаване на детонация се определят по формулата

R = K(2) х (корен втори от (Q)),

където:

Q е масата на ВВ, приравнена към тротила, в кг;

К(2) - коефициент съгласно приложение № 7.

(7) Допуска се намаляване с 1/3 на безопасните разстояния по ал. 1, когато се изграждат съоръжения (обвалване) откъм застрашените (потенциално опасните) направления, а безопасните разстояния по ал. 2 се намаляват съгласно забележка 3 на приложение № 6.

(8) Съоръженията по ал. 7 се проектират като земен насип с височина, равна на котата на корниза на сградите, с наклон 45 градуса, с широчина в основата не по-малка от 5 m, а при върха - не по-малка от 1 m. Земният насип трябва да отстои от сградите на разстояние не по-малко от 1 m и не по-голямо от 3 m.

(9) Допуска се, когато е невъзможно изграждането на земен насип, заграждането да се проектира със защитна монолитна стоманобетонна конструкция с наклон 45 градуса, която да осигурява безопасност съгласно технологичните изисквания в заданието за проектиране.

(10) Допуска се тристранно заграждане (със земен насип или монолитна стоманобетонна конструкция) в случаите, когато незащитената страна не застрашава сградите откъм нея.

(11) Земният насип се изгражда от пластични или сипещи се материали, като се забранява използването на камъни, чакъл и горими материали.


Раздел II.
Планиране на строежи за ВВООБ в населени места и селищни образувания
Чл. 17. (1) В населени места и селищни образувания могат да се планират и изграждат:

1. магазини за търговия с огнестрелни оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия без ограничения в която и да е зона;

2. складове (хранилища) за огнестрелни оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия към магазини, складове на спортни организации, на музеи, театри, частни колекции и др.;

3. производствени помещения за огнестрелни оръжия;

4. работилници за ремонт на огнестрелни оръжия;

5. закрити стрелбища при осигуряване на мерки за безопасност;

6. лаборатории за изпитване на ВВООБ (без полигонни изпитвания) при осигуряване на мерки за безопасност.

(2) Магазините за огнестрелни оръжия и боеприпаси, складовете към тях и ремонтните работилници (без електрохимична обработка) могат да се проектират в приземните и първите етажи в жилищни сгради и в сгради със смесено предназначение, като се спазват изискванията на Наредба № 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство (обн., ДВ, бр. 48 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 30 от 1996 г. и бр. 7 от 1998 г.) и санитарно-хигиенните и противопожарните изисквания.

(3) Допустимите количества ВВООБ за съхраняване в строежите по ал. 1 са съгласно чл. 19 и 21 от Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите. За лабораториите за смесване и изпитване на ВВ и хранилищата към тях допустимото количество тротилов еквивалент е не по-голямо от 20 kg.


Глава четвърта.
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ ЗА ВВООБ
Раздел I.
Общи архитектурно-конструктивни изисквания
Чл. 18. (1) Строителните конструкции на взривоопасните производствени и складови сгради се проектират от негорими материали и изделия при спазване на следните изисквания:

1. разделяне на конструкцията на секции с възможност за отделянето на секциите с риск от експлозия;

2. ограничаване на площта на секциите с риск от експлозия;

3. проектиране на специални защитни мерки между секциите с риск от експлозия;

4. проектиране на елементи на сгради от лек материал и с подходящо закрепване с възможност за лесно изхвърляне при евентуална експлозия.

(2) Покривите на сградите по ал. 1 се проектират от негорими материали и изделия, които трябва да са леки и лесно изхвърлящи се при взрив. Това изискване трябва да се прилага и за ограждащите конструкции на сгради на два и повече етажи.

(3) Полезните експлоатационни натоварвания на подовите конструкции се определят с технологичните изисквания в заданието за проектиране.

(4) Нормативното полезно натоварване на подовите конструкции на строежите за ВВООБ се определя с технологичните изисквания в заданието за проектиране.


Чл. 19. (1) Производствените и складовите взривоопасни сгради се проектират по правило на един етаж.

(2) Изключение по ал. 1 се допуска, когато технологията на производство и съхраняване налага сградите да се проектират на два и повече етажи.


Чл. 20. Помещенията във взривоопасни производствени сгради с дължина, по-голяма от 10 m, и във взривоопасни складове с дължина, по-голяма от 15 m, трябва да имат най-малко два изхода. Разстоянието от всяко работно място до един от изходите за всяко помещение не може да превишава 30 m.


Чл. 21. Стените и таваните на помещенията в производствени и складови сгради, в които ВВ са в насипно или прахообразно състояние, се проектират с лицеви покрития с цвят, различен от този на ВВ.


Чл. 22. (1) Технологичната връзка между взривоопасните и невзривоопасните помещения се осъществява чрез технологични отвори, осигурени и обезопасени съгласно Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 33 от 1994 г.).

(2) В случаите, когато през хоризонталните и вертикалните пожарозащитни прегради преминават тръбопроводи, въздуховоди и кабели, местата на преминаването се уплътняват с негорими материали, без да се намалява границата на пожароустойчивост на съответната преграда.


Чл. 23. Забранява се използването на азбестосъдържащи строителни продукти (материали и изделия) и на азбестосъдържащи изолации в строежи за ВВООБ.


Чл. 24. (1) Подовете на помещения във взривоопасни производствени и складови сгради и в закрити стрелбища се проектират безискрови и антистатични, като в закритите стрелбища те не трябва да задържат натрупвания от неизгорели барутни частици.

(2) Когато в помещенията на сградите по ал. 1 се работи с течни ВВ, подовете се проектират непромокаеми и пригодени за лесно почистване, с наклон най-малко 3 % и оттичане в съответни ями.


Чл. 25. (1) Височината на прозорците от пода във взривоопасни производствени и складови сгради се определя с технологичните изисквания в заданието за проектиране.

(2) Стъклата на прозорците във взривоопасни складове, които се огряват от слънцето, се проектират със слънцезащита.


Чл. 26. Стълбите и стълбищата във взривоопасни производствени и складови сгради на два и повече етажи трябва да осигуряват сигурна и безопасна експлоатация, като в случаи на аварии или пожар да позволяват безопасна евакуация.


Чл. 27. (1) Стопанските, административните, жилищните и други обслужващи сгради по правило се проектират като самостоятелни сгради.

(2) Допуска се проектиране на помещения за оперативно управление, за съблекални, бани и др. във взривоопасни производствени и складови сгради в най-безопасните за тях места.


Чл. 28. Площите, обемите и помещенията на подземните складове за ВВООБ се определят с технологичните изисквания в заданието за проектиране, в зависимост от вида и количеството на ВВООБ.


Чл. 29. Подземните складове за ВВ се проектират като камери или ниши, които се разполагат така, че взривяването в една от тях да не предизвиква детонация на ВВ в съседните камери или ниши.


Чл. 30. Разполагането на подземните складове за ВВ, свързани с подземни изработки (рудници, мини и др.), трябва да отговаря на следните условия:

1. разстоянието от склада до шахтите, шахтовите дворове и други камери, както и до вентилационни врати, разрушаването на които може да лиши целия рудник или участък от него от приток на чист въздух, трябва да е не по-малко от 100 m за склад камерен тип и не по-малко от 60 m - за склад с ниши;

2. разстоянието от склада до изработките трябва да е не по-малко от 25 m - за склад камерен тип, и не по-малко от 20 m - за склад с ниши;

3. отстоянието от повърхността на земята на складове камерен тип трябва да е не по-малко от 30 m, а на складове с ниши - не по-малко от 15 m;

4. всеки подземен рудничен склад трябва да се проектира с два изхода; допуска се подземни складове, които нямат връзка с подземните изработки, да се проектират с един изход с осигурена вентилация.


Раздел II.
Архитектурно-конструктивни изисквания при проектиране на закрити стрелбища
Чл. 31. Не се допуска проектирането на закрити стрелбища в жилищни сгради.


Чл. 32. (1) Помещенията, в които се предвижда устройването на закрити стрелбища, трябва да се проектират без прозорци.

(2) Дължината на стрелковия тунел трябва да е най-малко:

1. за късо нарезно оръжие - 25 m;

2. за дълго нарезно оръжие:

а) за калибър над 5,6 mm - 100 m;

б) за калибър до 5,6 mm - 50 m;

3. при балистични изпитвания и прострелвания - съгласно заданието за проектиране.

(3) Светлата височина на стрелковия тунел трябва да е най-малко 2,20 m, мерено до долния ръб на таванните куршумоуловители, а при балистични изпитвания и прострелване - най-малко 1,00 m.

(4) Широчината на стрелковия коридор трябва да е най-малко 0,80 m.

(5) Куршумоуловителите в закритите стрелбища се проектират многопластови, от подходящи материали, с оглед осигуряване на защита от рикошет. Таванните куршумоуловители се проектират с широчина 30 cm, разположени на разстояние 5 m един от друг.

(6) Облицовките в закритите стрелбища се проектират от трудногорими и негорими материали с възможност за поемане на рикошет.

(7) В закритите стрелбища се проектират шумозащитни съоръжения, които да осигуряват степен на защита от шум съгласно изискванията на приложение № 3 от Наредба № 4 за защита от шум на територията на населените места (ДВ, бр. 41 от 1999 г.).


Раздел III.
Изисквания при проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации
Чл. 33. (1) Отоплението, вентилацията и климатизацията на строежите за ВВООБ се проектират съобразно общите изисквания на Нормите за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации (отпечатани в Бюлетин за строителство и архитектура (БСА), бр. 6, 7, 8 и 9 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6-7 от 1991 г., бр. 10 от 1993 г. и бр. 4-5 от 1994 г.) и при спазване на специфичните изисквания на тази наредба.

(2) Котелните инсталации и тръбопроводите се проектират съгласно изискванията на съответните нормативни актове за съоръжения с повишена опасност и в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите (ДВ, бр. 86 от 1999 г.). Котелните инсталации се проектират в подветрената страна на територията.


Чл. 34. (1) Температурата в отопляеми складове не трябва да е по-ниска от 15 (градуса по Целзий) и по-висока от 25 (градуса по Целзий).

(2) Отоплителната инсталация се изчислява за максимална температура на повърхността на отоплителните тела и топлопроводите най-малко с 20 % по-ниска от температурата на самовъзпламеняване на ВВ.

(3) Отоплението на взривоопасните сгради (производствени и складови) се проектира водно или парно с налягане до 0,1 atm.


Чл. 35. (1) В производствени помещения за ВВ не се допуска поставяне на оребрени отоплителни тела и на отоплителни тела в ниши по стените.

(2) Отоплителните тела и топлопроводите се боядисват с такъв цвят, при който попадналите частици от взривоопасен прах да са лесно забележими.


Чл. 36. Нагнетателно-засмукващите агрегати във взривоопасните помещения се предвиждат в отделно помещение или на външната страна на стените на сградите. Агрегатите трябва да са със степен на защита, съответстваща на зоните по пожаро- и взривоопасност. Зоните се определят съгласно Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми.


Чл. 37. Смукателни агрегати на аварийната вентилация могат да се предвиждат във взривоопасните помещения, ако електродвигателите им са от същия тип, както другите електродвигатели, намиращи се в тях, и са взривозащитени.


Чл. 38. (1) Въздуховодите, топлопроводите и техните елементи се проектират от негорими материали и изделия, които да не позволяват образуване на искри и статично електричество.

(2) Транзитните въздуховоди, когато пресичат хоризонтални и вертикални противопожарни прегради, се защитават допълнително до граница на пожароустойчивост най-малко 45 min.

(3) Във въздуховодите на вентилационните и климатичните инсталации се предвиждат отвори и люкове за почистването им.

(4) Вентилационните отвори на закритите стрелбища се проектират на две нива - над пода и над всяко стрелково място на огневия рубеж.


Чл. 39. В помещенията за работа с димни барути и пиротехнически състави вентилацията се проектира ежекторен тип.


Раздел IV.
Изисквания при проектиране на електрически инсталации, мрежи и уредби и на мълниезащита
Чл. 40. (1) Електрическите уредби, включително електрическите инсталации и мрежи, на строежите за ВВООБ се проектират съобразно общите изисквания на Правилника за устройство на електрически уредби (ДИ "Техника", С., 1980 г.), Наредба № 2 от 1999 г. за проектиране на електрически уредби в сгради (ДВ, бр. 11 от 1999 г.), Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми и при спазване на специфичните изисквания на тази наредба.

(2) Описанието на степените на защита на електрообзавеждането, осигурени от обвивката (срещу достъп до опасни части, срещу проникване на твърди чужди тела и на вода), е съгласно приложение № 8.


Чл. 41. Електрозахранването се проектира от разпределителна мрежа, от собствен стационарен източник или от подвижен източник на електроенергия, като се допускат и комбинации от тези начини на електрозахранване и задължително се проектира аварийно захранване.


Чл. 42. Когато прекъсване на електрическото захранване може да предизвика производствени аварии, за съответните сгради и цехове трябва да се проектира електрозахранване от самостоятелни електрически подстанции или от две отделно работещи секции на една подстанция, осигуряващи първа категория на електрозахранване съгласно Правилника за устройство на електрически уредби.


Чл. 43. (1) Когато внезапно прекъсване на електрическото осветление може да доведе до производствени аварии, свързани с възможност от възникване на взрив или пожар, за съответните сгради и цехове се проектира аварийно осветление.

(2) Захранването на аварийното осветление се проектира от отделен източник, който не се използва за захранване на основното осветление.

(3) При отсъствие на независим захранващ източник за целите на аварийното осветление, както и за производствени ремонтни работи могат да се предвиждат преносими взривобезопасни акумулаторни осветители, предварително заредени и разположени на определени за тях места.

(4) За сгради, в които се извършва нитрация на нитроглицерин, толуол, сулфодиметил-анилин, пентаеритрит и промиване на нитроглицерин, както и за цехове за приготвяне на иницииращи ВВ, за захранване на аварийното осветление се предвиждат акумулаторни батерии или друг независим източник на електроенергия (електроагрегат, друга подстанция с двустранно захранване и др.).


Чл. 44. Когато в съответния цех или помещение работят едновременно повече от 50 човека, се проектира евакуационно осветление.


Чл. 45. Трафопостовете, подстанциите и разпределителните устройства се проектират на разстояние от взривоопасни сгради и съоръжения съгласно т. 8 от приложение № 5.


Чл. 46. Местата за подвижните източници на електроенергия се проектират на разстояние най-малко:

1. от складовете, навесите, площадките и др. - 25 m;

2. от сградите с I, II и III степен на пожароустойчивост - 5 m;

3. от сградите с IV и V степен на пожароустойчивост - 10 m.


Чл. 47. Електрическите помещения в производствените сгради трябва да са най-малко от II степен на пожароустойчивост.


Чл. 48. Електрическите помещения в производствените сгради се проектират отделени от взривоопасните помещения чрез плътни стени с пожароустойчивост съгласно Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми.


Чл. 49. Електрическите разпределителни табла и пултовете за управление на електрообзавеждането в складове, площадки и пунктове за работа на техническата територия се проектират отвън, на разстояние най-малко 5 m от тях.


Чл. 50. Всички външни електропроводни линии за напрежение до 1000 V се проектират положени подземно, в тръби, в канали или направо в терена.


Чл. 51. Когато общото потребление на електроенергия е над 1000 kW, се проектират две захранващи линии, като всяка от тях се оразмерява най-малко за 70 % от общия товар.


Чл. 52. Груповите силови и осветителни линии се проектират извън взривоопасните помещения.


Чл. 53. Във взривоопасните помещения:

1. не се допуска да се проектират кабелни съединители или кабелни муфи;

2. за всички токови кръгове се проектира защита срещу претоварване както на фазовите проводници, така и на неутралния проводник.


Чл. 54. Електрическата инсталация в стрелковия тунел на закритите стрелбища се проектира вградена или скрита зад непробиваеми прегради.


Чл. 55. В мрежите за еднофазно напрежение се проектират двуполюсни прекъсвачи (във веригите на фазовия и неутралния проводник).


Чл. 56. Не се допуска устройването на ниши за разполагане на осветители в плътни междинни стени, които отделят взриво- и пожароопасни сгради и помещения от съседни такива.


Чл. 57. В складовете електрическите осветителни инсталации, включително осветителите, се проектират над проходите, между отделните фигури, като височината на окачване на осветителите трябва да е най-малко 2,5 m.


Чл. 58. Управлението на външното осветление на техническата територия се проектира централизирано.


Чл. 59. Електрическото захранване на външни осветители, които са достъпни за допир, се проектира за безопасно свръхниско напрежение до 24 V.


Чл. 60. Апаратите за управление и защита на осветителните електрически инсталации се проектират извън взривоопасните и пожароопасните помещения.


Чл. 61. За защита срещу поражения от електрически ток се проектира отделен защитен проводник.


Чл. 62. Забранява се неутралният проводник да се използва и като защитен.


Чл. 63. (1) Повторното заземяване на неутралните проводници се проектира извън сградите.

(2) За защитните електрически вериги във взривоопасните помещения се проектират най-малко две електрически връзки със заземителите, по възможност в противоположните краища на съответното помещение.


Чл. 64. Всички метални и други токопроводими части във взривоопасните помещения (метални конструктивни части, корпусите на електрически машини, апарати и съоръжения, тръбопроводи, въздуховоди и др.) трябва да са взаимно свързани чрез защитни проводници.


Чл. 65. За преминаването на защитните проводници през стените на взривоопасните помещения се предвиждат стоманени тръби.


Чл. 66. (1) Мълниезащитата на строежите за ВВООБ се проектира за първа категория със защитна зона тип А съгласно Нормите за проектиране на мълниезащитата на сгради и външни съоръжения (отпечатани в Бюлетин "Строителство и архитектура", бр. 1 от 1988 г.; изм. № 1, ДВ, бр. 10 от 1999 г.) и при спазване на специфичните изисквания на тази наредба.

(2) Допуска се строежите за ВВООБ по чл. 3, ал. 1, т. 5 и 7 и ал. 2 да се проектират за категорията на строежа, в който се намират (втора или трета категория), съгласно Нормите за проектиране на мълниезащитата на сгради и външни съоръжения.


Чл. 67. Защитата срещу преки попадения на мълнии се проектира чрез отделно стоящи мълниеотводи, като импулсното съпротивление трябва да е до 5 W.


Чл. 68. С проекта за мълниезащита се изработва инструкция за провеждане на преглед след пряко попадение на мълния и инструкция за текущата експлоатация на мълниезащитата.


Чл. 69. Защитата от статично електричество на строежите за ВВООБ се проектира съобразно общите изисквания на БДС 16780-87 и при спазване на специфичните изисквания на тази наредба.


Чл. 70. Покритията на подовете и работните маси трябва да отговарят на изискванията за антистатични покрития и да имат специфично съпротивление не по-голямо от 106 W.


Чл. 71. (1) Когато се предвиждат ремъчни предавки, ремъците трябва да са антистатични.

(2) Когато се предвиждат лентови транспортьори, лентите трябва да са антистатични.


Чл. 72. (1) Слаботоковите електрически инсталации за целите на телефонията, сигнализацията, охраната и др. извън сградите се проектират кабелни (подземни или въздушни) или въздушни с проводници.

(2) Когато инсталациите по ал. 1 са въздушни, на техническата територия те се проектират на разстояние най-малко 10 m от сградите (производствени и складови) и площадките.


Чл. 73. (1) Телефонните линии за връзка и сигнализация, проектирани към сгради с мълниезащита от първа категория, трябва да са кабелни по цялото си протежение, започвайки от телефонната станция.

(2) Линиите се проектират с кабели с метална оплетка или броня, като оплетката (бронята) се свързва към защитната верига на електрическата уредба.


Чл. 74. Въздушни телефонни линии за връзка и сигнализация в производствени цехове се въвеждат с подземен кабел с дължина най-малко 50 m.


Чл. 75. (1) На техническата територия външните телефонни апарати, включени към въздушни свързочни линии, се поставят в затворени кутии на стълбовете на линиите или на самостоятелни стълбчета, които се намират на разстояние не по-малко от 10 m от сградите (производствени и складови) и площадките с ВВ, боеприпаси и барути, като се предвидят съответните защитни мерки.

(2) Металните корпуси на телефонните апарати, предпазителите и металните кутии за поставяне на телефонните апарати се свързват със защитния проводник на електрическата уредба или се заземяват със специален заземител, чието съпротивление спрямо земя не трябва да превишава 50 W.

(3) На техническата територия се допуска вместо телефонни апарати да се инсталират щепселни розетки за включване на телефонни апарати.

(4) Телефонните апарати в пожароопасните и взривоопасните помещения трябва да са взривозащитени.


Чл. 76. Пожарната и постовата сигнализация се осъществяват чрез комутатори лъчева система.


Чл. 77. (1) Когато линиите за пожарна и постова сигнализация са въздушни, на техническата територия те се прокарват на разстояние най-малко 10 m от сградите (производствени и складови) и площадките за ВВ и боеприпаси.

(2) Линиите за постова сигнализация се прокарват в охраняваната ивица на разстояние 6-8 m от външната телена ограда и от електрическите линии.


Чл. 78. Когато на техническата територия се проектира пожароизвестителна система, тя трябва да е с извод до противопожарната охрана.


Чл. 79. При проектиране на електрически инсталации, мрежи и уредби за сгради и площадки за ВВООБ трябва да се спазват и изискванията за електромагнитна съвместимост.


Раздел V.
Изисквания при проектиране на водопроводни и канализационни мрежи и инсталации
Чл. 80. Водоснабдяването на територията за ВВООБ се проектира съгласно Нормите за проектиране на водоснабдителни системи (отпечатани в БСА, бр. 1, 2 и 3 от 1987 г.; изм., бр. 1 от 1993 г.), а канализацията - съгласно Нормите за проектиране на канализационни системи (отпечатани в БСА, бр. 9 и 10 от 1989 г.; изм., бр. 1 от 1993 г.), като проектирането на разделна или смесена система зависи от технологичните изисквания в заданието за проектиране.


Чл. 81. Помпените станции за подаване на вода за домакински, питейни и противопожарни нужди трябва да имат резерв от помпи, както следва:

1. при една работна помпа - 100 %;

2. при две и повече работни помпи - 50 %.


Чл. 82. Помещението на помпената станция трябва да е най-малко от II степен на пожароустойчивост с автоматично управление.


Чл. 83. За гасене на пожар се проектира водоем със запас съгласно технологичните изисквания в заданието за проектиране, при осигурен непрекъснат обмен на водата.


Чл. 84. Разполагането на водопроводите на територията за ВВООБ се проектира по направление на пътната мрежа в нея, на разстояние не по-малко от 5 m от взривоопасните сгради (производствени и складови).


Чл. 85. На водопроводната мрежа се предвиждат:

1. пожарни хидранти край пътищата и пресечките на разстояние L не по-малко от

Н
L = + 3 m
2

и не по-голямо от 25 m от стените на взривоопасните сгради (производствени и складови), като всяка сграда се осигурява с най-малко два хидранта на разстояние не по-голямо от 100 m един от друг. Н е височината на сградата;

2. спирателни кранове с възможност за изключване на отделни участъци без прекъсване водоснабдяването на сградите на разстояние до захранваните сгради не по-голямо от 250 m.


Чл. 86. Отвеждането и изпускането на течности, които при смесване е възможно да се възпламенят или да образуват отровни и взривоопасни вещества, трябва да се осъществяват по закрит начин, като се вземат съответните мерки за безопасност.


Чл. 87. Водопроводните и канализационните инсталации в сградите за ВВООБ се проектират съгласно Нормите за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради (отпечатани в БСА, бр. 5-6 от 1986 г.; изм., бр. 11 от 1988 г., бр. 1 от 1993 г.; изм., ДВ, бр. 62 от 1995 г. и бр. 15 от 1996 г.) и Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми.


АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Чл. 88. (1) За неизпълнение на разпоредбите на тази наредба виновните лица се наказват при условията и по реда на чл. 169, т. 3 и 4 и чл. 170 от Закона за териториално и селищно устройство, ако не подлежат на по-тежки наказания, предвидени в други закони.

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват при условията и по реда, определени със Закона за административните нарушения и наказания.


Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 201, ал. 1 от Закона за териториално и селищно устройство.


§ 2. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването є в "Държавен вестник" и се прилага за строежи, чието проектиране започва след датата на влизането є в сила.


§ 3. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството.


Приложение № 1 към чл. 6

Примерно съдържание на заданието за проектиране на строежи за ВВООБ

1. Бизнесплан с мотивировка на необходимостта от проектирането и изпълнението на нова или от реконструкцията на съществуваща територия за ВВООБ.

2. Предназначение и описание на елементите на територията за разработване на генерален план (чл. 14 и 15).

3. Специфични технологични изисквания при изграждането на отделните сгради и помещения (пожаро- и взривобезопасност, категория на мълниезащита, електрозахранване и др.), на подземни складове и др.

4. Полезни натоварвания на подовите конструкции и очаквани натоварвания на защитните конструкции (обвалване или монолитна стоманобетонна конструкция) от действието на ударната вълна.

5. Изисквания към пътната мрежа в територията и начин на свързването є с пътищата извън нея.

6. Изисквания към вътрешната електрическа мрежа и източниците за захранване.

7. Изисквания към водоснабдяването и източниците за захранване.

8. Изисквания към противопожарното оборудване (водоеми, противопожарни депа, табла и други съоръжения) и към подготовката на територията.

9. Изисквания към отоплението, топло- и парогенераторите.

10. Изисквания към ограждането на територията, охранителната зона, охранително-сигнализационната уредба и необходимите връзки.

11. Изисквания към изграждането на жп клон в територията и връзката му с жп мрежата извън нея.

12. Изисквания при проектиране и изграждане на нови сгради и съоръжения или при преустройството им, при реконструкция или преустройство на съществуващи строежи.

13. Срок за проектиране и изграждане на района.


Приложение № 2 към чл. 10, ал. 2

Класификация на ВВ в зависимост от
чувствителността им към външни въздействия


№ Видове ВВ Основни представители
по
ред

1. Иницииращи ВВ - гърмящ живак
(първични) (живачен флуминат)
- ловен азид
- тенерес (оловен трини-
трорезорцинат или ТНРС)
- иницииращи състави - смеси
от гърмящ живак, калиев
хлорат (бертолетова сол),
амониев сулфид (антимон) и др.
2. Бризантни ВВ
(вторични):
а) чисти химичес- - тен, хексоген, тетрил, нит-
ки съединения роглицерин, нитрогликол и др.
б) механични - нитроселитрени (динамити);
смеси - пластични;
- амониевоселитрени;
- нафтселитрени;
- водонапълнени;
- емулсионни и др.
3. Метателни ВВ - димен барут - всички видове;
(барути) - бездимен пироксилинов и
нитроглицеринов барут-
всички видове
4. Пиротехнически - състави и изделия за пиротех-
състави и изделия нически, димни, звукови,
светлинни и други ефекти


Приложение № 3 към чл. 11

Класификация на ВВ и боеприпаси и допустими количества за съхраняването им в едно помещение


№ Описание на ВВ или на изделието Група за Допустимо
по съвместимост количество
ред в едно
помещение

1. Първично ВВ А 200 t
2. Изделие, съдържащо първично ВВ и нямащо две или повече надеждни
предпазни устройства. Включени са и някои изделия, въпреки че не
съдържат първично ВВ, като детонатори за взривяване, сглобени детайли
за детонатори, капсул - възпламенители В 2000 хил. бр.
3. Метателно ВВ или друго взривно дефлагиращо вещество или изделие,
съдържащо такова вещество С 100 t
4. Вторично детониращо ВВ или черен барут, или изделие, съдържащо
вторично детониращо ВВ, при всички случаи без взривател или
метателен заряд, или изделие, съдържащо първично ВВ и снабдено
с две или повече надеждни предпазни устройства D 1501 (50)2 t
5. Изделие, съдържащо вторично детониращо ВВ без взривател, с метален
заряд (различен от заряда, съдържащ запалима течност или гел
или хиперголни течности) Е 150 t
6. Изделие, съдържащо вторично детониращо ВВ, със собствени
възпламенители, с метален заряд (различен от заряда, съдържащ запалима
течност или гел или хиперголни течности), или без метален заряд F 150 t



7. Пиротехническо вещество или изделие, съдържащо пиротехническо вещество,
или изделие, съдържащо едновременно ВВ и вещество със светлинен,
запалителен, сълзотворен или димообразуващ ефект (различно от водоактивно
изделие или изделие, съдържащо бял фосфор, фосфиди, пирофорно вещество,
запалима течност или гел, или хиперголни течности) G 503 t
8. Изделие, съдържащо едновременно ВВ и бял фосфор Н 150 t
9. Изделие, съдържащо едновременно ВВ и запалима течност или гел J 150 t
10. Изделие, съдържащо едновременно ВВ и токсичен химически агент К 150 t
11. Взривно вещество или изделие, съдържащо ВВ и представляващо особен риск
(например поради своята водоактивност или наличието на хиперголни
течности, фосфиди или пирофорно вещество) и налагащо изолирането
на всеки вид L 150 t
12. Изделие, съдържащо само вещества с изключително ниска
чувствителност към детонация N 200 t
13. Вещество или изделие, опаковано или конструирано така, че да се ограничи Без ограниче-
вътре в пакета всеки опасен ефект, причинен от случайно задействане, ние, ако отго-
а при повреда на опаковката в случай на пожар всички въздействия от взрива варя на съот-
или на изхвърлянето на частици са толкова незначителни, че почти не ветното тес-
възпрепятстват потушаването на пожара и прилагането на други спешни туване на
мерки в непосредствена близост до пакета S продукта

Забележки:

1. Преизчислено към количество ВВ.

2. Цифрата се отнася за чисти химически съединения в кристален вид и за изделия от тях.

3. Преизчислено количество в пиротехническа смес.


Приложение № 4 към чл. 13

Допустимо съвместяване при съхраняване на различни групи ВВ и боеприпаси


Група за А В С D E F G H J L N S
съвместяване
А Х
В Х 1 2 Х
С Х Х Х Х 2 Х
D 1 Х Х Х Х 2 Х
E Х Х Х Х Х
F Х Х
G Х Х Х Х Х
H Х Х
J Х Х
L 3 3 3
N 2 2 2
S Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Забележки:

1. Пакети, съдържащи изделия от група за съвместимост В и вещества и изделия от група D, могат да се съхраняват в едно и също помещение при условие, че са в отделни контейнери (отделения), одобрени от компетентните органи, така че да не представляват опасност за предаване на детонация от изделията от група В до изделията от група D.

2. Когато изделия от група за съвместимост N се съхраняват с вещества и изделия от група за съвместимост С, D или F, изделията от група за съвместимост N се третират така, като че имат характеристики от група за съвместимост D.

3. Пакети, съдържащи вещества и изделия от група за съвместимост L, могат да се съхраняват в едно и също помещение заедно с пакети, съдържащи същия тип вещества или изделия от същата група за съвместимост.

Х - разрешава се съвместно съхраняване.


Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1

Минимални взриво- и пожаробезопасни разстояния на сградите за производство, съхраняване,
ремонт и разснарядяване на ВВ и боеприпаси и на подривните полета (площадки) от съществуващи обекти


№ Наименование Минимални разстояния в m

по и характеристика складове с максимално цехове подривни
ред на обектите количество ВВ за произ- полета

от 10 до до до до водство, (площадки)
до 20 t 30 t 50 t 100 t 150 t ремонт и
разснаря-
дяване
1. Населени места, заводи, фабрики, стопански
дворове, работилници и други работни пло-
щадки и съсредоточение на хора над 50 човека 600 900 1100 1600 2000 700 2000
2. Казармени райони (казармени помещения,
гаражи, работилници и други стопански,
битови и административни сгради в тях) 400 500 700 1000 1100 400 1000
3. Главни жп линии, автомагистрали и пътища
от I и II клас, водни пътища,
гари и пристанища 400 700 900 1200 1500 600 2000
4. Второстепенни жп линии, пътища от III клас
и местни пътища 300 500 700 1000 1100 400 1000
5. Летища, аерогари и магистрални продукто-
и газопроводи 600 900 1100 1600 2000 700 2000
6. Складове за пожароопасни
и горими материали 300 300 400 600 800 300 10000
7. Кариери, открити рудници
и открити стрелбища 600 1000 1000 1000 1000 1000 2000
8. Въздушни електропроводи за високо
напрежение, подстанции и трафопостове 200 350 450 600 800 300 1000
9. Отделни стопански жилищни сгради и вили
извън населени места и селищни образувания 300 500 700 1000 1100 400 1000

Забележка. Посочените разстояния са изчислени и се прилагат само при средно пресечена местност (гъста гора, хълм, земен вал и др.).


Приложение № 6 към чл. 16, ал. 2

Значения на коефициента К(1) при разполагане на ВВ и боеприпаси на открито


№ по Очаквани поражения на обектите Коефициент
ред К(1)

1. Пълна липса на повреди по сградите, транспортните средства и други обекти и съоръжения 50-80
2. Случайно повреждане на остъкляването на сградите и транспортните средства 10-15
3. Пълно разрушаване на остъкляването на сградите и повреждане рамките на прозорците,
вратите, леките прегради и покривите 5-8
4. Пълно повреждане на остъкляването на транспортните средства (автобуси, влакове, кораби и др.) 3-4
5. Леки повреди на въздушните електропроводи (огъване на стълбовете) 25-30
6. Разрушаване на бараки, навеси, вътрешни преградни стени на сградите, рамките на вратите
и прозорците и керемидите на покривите 2-3
7. Разрушаване на полумасивни каменни, тухлени и дървени постройки, обръщане на
транспортни средства и скъсване на въздушни електропроводи 1,5-2
8. Разрушаване на масивни тухлени постройки 0,8-1
9. Разрушаване на масивни постройки с бетонна и стоманобетонна конструкция 0,3-0,5

Забележки:

1. При определяне на безопасното разстояние трябва да се отчитат и местните условия - най-вече характерът и релефът на местността между мястото на евентуалния взрив (склад, цех) и застрашавания обект. Ако между мястото на евентуалния взрив и застрашавания обект има преграда (гъста гора, хълм, здрава стена, земен вал), безопасното разстояние, изчислено по формулите в чл. 16, ал. 2, се намалява, като се дели на 1,5 до 2.

2. Стойностите на коефициента К(1) са за открито разположени ВВ и боеприпаси, в т.ч. под навеси и бараки.

3. При разполагането на ВВ и боеприпаси при други условия определеното по формулата в чл. 16, ал. 2 безопасно разстояние се намалява, като получените стойности се делят, както следва:

- при необвалвани полумасивни сгради - с 1,1 до 1,2;

- при необвалвани масивни тухлени сгради - с 1,2 до 1,3;

- при необвалвани стоманобетонни сгради (складове, цехове) - с 1,3 до 1,4;

- при обвалвани полумасивни и масивни сгради - с 1,5 до 1,7;

- при вкопани в земята полумасивни и масивни сгради - с 1,8 до 2;

- при котловани и ниши - с 1,8 до 1,9;

- при надземни обвалвани площадки и навеси - с 1,4 до 1,5.


Приложение № 7 към чл. 16, ал. 6

Значения на коефициента К(2) по непредаване на детонация


Активен заряд Вид на Пасивен заряд
склада за ВВ

Взривни амониевоселитрени, хло- динамити с тротил пикринова други
вещества ратни взривни смеси, пи- повече от 33 % киселина нитропроиз-
роксилин, динамит с по- нитроглицерин и иниции- водни и
малко от 33 % нитрогли- ращи ВВ подобни
церин, барути и пиротех- на тях
нически произведения

Н О Н О Н О Н О Н О




Амониевосели-
трени, хлоратни
взривни смеси,
пироксилин,
динамит с
по-малко от 33 %
нитроглицерин, необвалван 0,25 0,15 0,35 0,25 0,4 0,3 0,5 0,4 0,7 0,55
барути обвалван 0,15 0,1 0,2 0,15 0,8 0,2 0,4 0,3 0,55 0,4

Пиротехнически необвалван 0,5 0,3 0,7 0,5 0,8 0,6 1 0,8 1,4 1,1
произведения обвалван 0,3 0,2 0,5 0,3 0,6 0,4 0,8 0,6 1,1 1,8

Динамити с
повече от 33 % необвалван 0,8 0,6 1 0,8 1,2 0,9 1,3 1,2 2,1 1,6
нитроглицерин обвалван 0,6 0,4 0,8 0,5 0,9 0,5 1,2 0,9 1,6 1,2

Тротил необвалван 1,2 0,9 1,5 1,2 1,8 1,4 2,2 1,8 3,2 2,4
Пикринова обвалван 0,9 0,6 1,2 0,8 1,4 0,8 1,8 1,4 2,4 1,8
киселина

Иницииращи ВВ необвалван 2 1,2 2,8 2 3,2 2,4 4 3,2 5,5 4,4
Други нитропро- обвалван 1,2 0,8 2 1,2 2,4 1,6 3,2 2,4 4,4 3,2
изводни и по-
добни на тях


Забележка. Н-необвалван склад; О-обвалван склад.


Приложение № 8 към чл. 40, ал. 2

Описание на степените на защита на електрообзавеждането, осигурени от обвивката*
(IP код)

1. IP код е система за кодиране, с която се означават степените на защита, осигурени чрез обвивки срещу
достъп до опасни части, проникване на твърди чужди тела и вода, и която дава допълнителна информация във връзка
с тази защита.
2. Състав на IP кода (IP = международна защита) - кодови букви:
а) първа характеристична цифра - цифри от 0 до 6 или буква Х;
б) втора характеристична цифра - цифри от 0 до 8 или буква Х;
в) добавена буква (незадължителна) - букви A, B, C, D;
г) допълнителна буква (незадължителна) - букви H, M, S, W.
3. Когато не е необходимо да се определя характеристична цифра, тя се заменя с буквата Х ("ХХ", ако са
пропуснати и двете цифри).
4. Кратко описание на елементите на IP кода е дадено в табл. 1.

Табл. 1


Елемент Цифра Значение за защитата на съоръжения Значение за защитата на хора
или буква


Кодови букви IP - -


Първа характе- Срещу проникване на твърди чужди тела: Срещу достъп до опасни части:
ристична цифра 0 без защита
1 >= 50 mm диаметър без защита
2 >= 12,5 mm диаметър опако на ръка
3 >= 2,5 mm диаметър пръст
4 >= 1,0 mm диаметър инструмент
5 прахозащитена тел
6 прахонепроницаема тел
тел


Втора характе- Срещу проникване на вода
ристична цифра 0 с вредни въздействия -
1 Без защита
2 Вертикално капеща вода
3 Капеща вода (наклон 15 градуса)
4 Пръскане
5 Плискане
6 Водна струя
7 Мощна водна струя
8 Временно потапяне
Продължително потапяне





Добавена буква - Срещу достъп до опасни части със:
(незадължителна) A опако на ръка
B пръст
C инструмент
D тел


Допълнителна Допълнителна информация, специфична за: -
буква (незадъл- H съоръжения за високо напрежение
жителна) M движение по време на изпитването с вода
S неподвижност при изпитването с вода
W атмосферни условия



* Информационното приложение е разработено въз основа на проекта на БДС ЕN 60529.

5. Степените на защита срещу достъп до опасни части, означени чрез първата характеристична цифра,
са дадени в табл. 2.

Табл. 2


Първа ха- Степен на защита
рактерис-

тична цифра Кратко описание Определение

0 Без защита -
1 Защита срещу достъп до опасни части Пробникът за достъп - сфера с диаметър 50 mm,
с опакото на ръка трябва да се намира на достатъчно изолационно
разстояние през въздух от опасните части
2 Защита срещу достъп до опасни Изпитвателният пръст със стави с диаметър 12 mm
части с пръст и дължина 80 mm трябва да се намира на достатъчно
изолационно разстояние през въздух от опасните части
3 Защита срещу достъп до опасни части Пробникът за достъп с диаметър 2,5 mm
с инструмент не трябва да прониква
4 Защита срещу достъп до опасни части с тел Пробникът за достъп с диаметър 1,0 mm не трябва
да прониква
5 Защита срещу достъп до опасни части с тел Пробникът за достъп с диаметър 1,0 mm не трябва
да прониква
6 Защита срещу достъп до опасни части с тел Пробникът за достъп с диаметър 1,0 mm не трябва
да прониква





6. Степените на защита срещу твърди чужди тела, означени чрез първата характеристична цифра,
са дадени в табл. 3.

Табл. 3


Първа ха- Степен на защита
рактерис-

тична цифра Кратко описание Определение

0 Без защита -
1 Защита срещу твърди чужди тела Пробникът за предмет - сфера с диаметър 50 mm,
с диаметър 50 mm и по-голям не трябва да прониква напълно
2 Защита срещу чужди твърди тела Пробникът за предмет - сфера с диаметър 12,5 mm,
с диаметър 12,5 mm и по-голям не трябва да прониква напълно
3 Защита срещу твърди чужди тела Пробникът за предмет с диаметър 2,5 mm не трябва
с диаметър 2,5 mm и по-голям да прониква изобщо
4 Защита срещу твърди чужди тела Пробникът за предмет с диаметър 1,0 mm не трябва
с диаметър 1,0 mm и по-голям да прониква изобщо
5 Прахозащитено Проникването на прах не е напълно предотвратено,
но проникналият прах не трябва да е в такова
количество, че да повлиява на задоволителната
работа на изделието или да намалява безопасността
6 Прахонепроницаемо Не се разрешава проникването на прах



7. Степените на защита срещу проникване на вода, означени чрез втората характеристична цифра,
са дадени в табл. 4.

Табл. 4


Обвивки, преминали изпитване за: Означение Област
и маркировка на приложение

Водна струя Краткотрайно/продължително потапяне
Втора характеристична цифра Втора характеристична цифра

5 7 IPХ5/IPХ7 многофункционално
6 7 IPХ6/IPХ7 многофункционално
5 8 IPХ5/IPХ8 многофункционално
6 8 IPХ6/IPХ8 многофункционално
- 7 IPХ7 ограничено
- 8 IPХ8 ограничено





8. Степените на защита срещу вода, означавани чрез втората характеристична цифра,
са дадени в табл. 5.

Табл. 5


Втора ха- Степен на защита
рактерис-

тична цифра Кратко описание Определение

0 Без защита -
1 Защита срещу вертикално падащи Вертикално падащите капки не трябва да оказват
водни капки вредно въздействие
2 Защита срещу вертикално падащи Вертикално падащите капки не трябва да оказват
водни капки при обвивка вредно въздействие, когато обвивката е наклонена
с наклон до 15 градуса на някоя страна спрямо вертикалата под ъгъл до 15 градуса
3 Защита срещу пръскаща вода Пръскаща вода на някоя страна спрямо вертикалата
под ъгъл до 60 градуса не трябва да оказва вредно въздействие
4 Защита срещу плискаща вода Водата, плискана срещу обвивката от всяка посока, не
трябва да оказва вредно въздействие
5 Защита срещу водна струя Водата, подавана на струи върху обвивката от всяка
посока, не трябва да оказва вредно въздействие
6 Защита срещу мощна водна струя Водата, подавана на мощни струи върху обвивката от
всяка посока, не трябва да оказва вредно въздействие
7 Защита срещу ефекта от временно Да не е възможно навлизане на вода в количества,
потапяне във вода оказващи вредно въздействие, когато обвивката е
временно потопена във вода при стандартизирани
условия на налягане и време
8 Защита срещу ефекта от продъл- Да не е възможно навлизане на вода в количества,
жително потапяне във вода оказващи вредно въздействие, когато обвивката е
продължително потопена във вода при условия, които
трябва да се съгласуват между производителя и
потребителя, но които са по-строги от условията по т. 7
от таблицата



9. Степените на защита срещу достъп до опасни части, означавани чрез добавена буква, са дадени в табл. 6.

Табл. 6




Добавена Степен на защита

буква Кратко описание Определение

А Защита срещу достъп с опакото на ръка Пробникът за достъп - сфера с диаметър 50 mm,
трябва да се намира на достатъчно разстояние от
опасните части
В Защита срещу достъп с пръст Изпитвателният пръст със стави с диаметър 12 mm и
дължина 80 mm трябва да се намира на достатъчно
разстояние от опасните части
С Защита срещу достъп с инструмент Пробникът за достъп с диаметър 2,5 mm и дължина
100 mm трябва да се намира на достатъчно разстояние
от опасните части
D Защита срещу достъп с тел Пробникът за достъп с диаметър 1,0 mm и дължина
100 mm трябва да се намира на достатъчно разстояние
от опасните части



10. Допълнителните букви и тяхното значение са дадени в табл. 7.

Табл. 7


Буква Значение

Н Съоръжения за високо напрежение
М Изпитано за вредни въздействия по време на проникване на вода, когато подвижни части
на съоръжението (например ротор на въртяща машина) се движат по време на изпитването
S Изпитано за вредни въздействия по време на проникване на вода, когато подвижни части на
съоръженията (например ротор на въртяща машина) не са в движение по време на изпитването
W Подходящо за употреба при точно определени атмосферни условия и предвидени допълнителни
защитни мерки и процеси

_________________
"Съдбата обича смелите!" Вергилий, Енеида
Иван Бързилов, СК "Динамик Армс"
CZ 85 Champion, DA-SASR-10M х2, Aero M4E1 х2, Glock x4 ...


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 30 Юни 2006, 10:25       Заглавие:  Допълнение Наредба 2 от февруари 2005
 
Оръжеен гуру
Оръжеен гуру
Аватар
Offline

Регистриран на: 16 Юни 2006, 21:59
Мнения: 31411
Местоположение: Sofia
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2000 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СТРОЕЖИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ (ДВ, БР. 58 ОТ 2000 Г.)
ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Обн. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2005г.
§ 1. В чл. 2, ал. 1, т. 1 думите "Закона за териториално и селищно устройство" се заменят със "Закона за устройство на територията".

§ 2. В чл. 8 думите "Наредба № 6 за разрешаване ползването на строежите в Република България (обн., ДВ, бр. 72 от 1999 г.; попр., бр. 96 от 1999 г.)" се заменят с "Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (ДВ, бр. 72 от 2003 г.)".

§ 3. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 5 се изменя така:
"5. полуоткрити, покрити и закрити стрелбища при осигуряване на мерки за безопасност;".
2. В ал. 2 думите "Наредба № 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство (обн., ДВ, бр. 48 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 30 от 1996 г. и бр. 7 от 1998 г.)" се заменят с "Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2005 г.)".

§ 4. В глава четвърта, заглавието на раздел II думата "закрити"се заличава.

§ 5. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се ал. 1 и 2:
"(1) Стрелбищата в зависимост от предназначението им са спортни, тренировъчни и др.
(2) Стрелбищата за спортни и тренировъчни цели могат да бъдат изпълнени като полупокрити, покрити и закрити строежи."
2. Досегашният текст на чл. 31 става ал. 3 и в нея думата "закрити" се заличава.

§ 6. Създава се чл. 31а:
"Чл. 31а. (1) Стрелбищата за спортни и тренировъчни цели се проектират с огнева зона с дължина, както следва:
1. при употреба на пневматично оръжие - 10 m;
2. при употреба на огнестрелно оръжие - съответно 25, 50, 100 и 300 m.
(2) При проектиране на стрелбищата по ал. 1, т. 1, както и на стрелбищата по ал. 1, т. 2 с огнева зона с дължина съответно 25 и 50 m се спазват изискванията на глава девета, раздел I "Спортна стрелба" от нормите за проектиране на спортни сгради и съоръжения (отпечатани в "Нормативна база на проектирането и строителството", 1989 г. - специализирано издание на Комитета по териториално и селищно устройство).
(3) Изискванията при проектиране на стрелбища по ал. 1, т. 2 с огнева зона с дължина съответно 100 и 300 m се определят със заданието за проектиране."

§ 7. В чл. 32 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите "Дължината на" се добавя "огневата зона в".
2. В ал. 5, изречение второ след думите "с широчина" се добавя "не по-малка от".

§ 8. В чл. 40, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Думите "съобразно общите изисквания на Правилника за устройство на електрически уредби (ДИ "Техника", С., 1980 г.)" се заменят с "при спазване изискванията на Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.)".
2. Думите "Наредба № 2 от 1999 г. за проектиране на електрически уредби в сгради (ДВ, бр. 11 от 1999 г.)" се заменят с "Наредба № 4 от 2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради (ДВ, бр. 76 от 2003 г.; попр., бр. 79 и 87 от 2003 г.; изм., бр. 14 от 2004 г.)".

§ 9. В чл. 42 думите "Правилника за устройство на електрически уредби" се заменят с "Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии".

§ 10. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "Нормите за проектиране на мълниезащитата на сгради и външни съоръжения (отпечатани в Бюлетин "Строителство и архитектура", бр. 1 от 1988 г.; изм. № 1, ДВ, бр. 10 от 1999 г.)" се заменят с "Наредба № 8 от 2004 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6 от 2005 г.)".
2. В ал. 2 думите "Нормите за проектиране на мълниезащитата на сгради и външни съоръжения" се заменят с "Наредба № 8 от 2004 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства".

§ 11. В чл. 88, ал. 1 думите "чл. 169, т. 3 и 4 и чл. 170 от Закона за териториално и селищно устройство" се заменят с "чл. 232, ал. 4, т. 1 и 2 и чл. 233 от Закона за устройство на територията".

§ 12. В § 1 от преходните и заключителните разпоредби думите "чл. 201, ал. 1 от Закона за териториално и селищно устройство" се заменят с "§ 18, ал. 1 от заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията".

§ 13. Навсякъде в наредбата думите "населени места" и "населени места и селищни образувания" се заменят с "урбанизирани територии".

_________________
"Съдбата обича смелите!" Вергилий, Енеида
Иван Бързилов, СК "Динамик Армс"
CZ 85 Champion, DA-SASR-10M х2, Aero M4E1 х2, Glock x4 ...


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 30 Юни 2006, 10:29       Заглавие:  Re: Изисквания за открито стрелбище ?
 
Оръжеен гуру
Оръжеен гуру
Аватар
Offline

Регистриран на: 16 Юни 2006, 21:59
Мнения: 31411
Местоположение: Sofia
magician написа:
Търся информация за изискванията и условията на които трябва да одговаря открито стрелббище.
Документи регламентиращи създаването,регистрирането и дейността му.



за открити стрелбища в наредбата има само това

(4) Безопасните разстояния от открити стрелбища до населени места и селищни образувания трябва да са не по-малко от 1000 m.

(5) Безопасните разстояния от открити стрелбища до населени места и селищни образувания по направление на стрелбата с обхват 120 градуса трябва да са не по-малко от:

1. 6000 m - за ръчно стрелково огнестрелно оръжие с калибри, равни и по-големи от 12,7 mm;

2. 3000 m - за калибри, по-малки от 12,7 mm;

3. 1000 m - за стрелбища с ловно гладкоцевно и късо нарезно оръжие.




на мен ми отказват два пъти по чл.31 които се отнася за урбанизирани територии .. въпреки че моята земя е в горски фонд

имам и писмено становище от зам министъра на МРРБ че не от МВР не четат правилно наредвата и да гледат ... друго :)

да видим .. съда какво ще каже сега по моя казус

:wink:

_________________
"Съдбата обича смелите!" Вергилий, Енеида
Иван Бързилов, СК "Динамик Армс"
CZ 85 Champion, DA-SASR-10M х2, Aero M4E1 х2, Glock x4 ...


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 30 Юни 2006, 21:20       Заглавие:  Делото
 
Снайперист
Снайперист
Аватар
Offline

Регистриран на: 20 Юни 2006, 12:08
Мнения: 320
Ще стискаме палци делото да завърши в полза на ищеца и неговото законно право да реалзира мечтата си :)

_________________
The Knowledge is Power, The Knowledge is NOT a Crime
Анастас Гогов, СК "Динамик Армс"


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 02 Юли 2006, 08:44       Заглавие:  
 
Оръжеен гуру
Оръжеен гуру
Аватар
Offline

Регистриран на: 20 Юни 2006, 11:05
Мнения: 2690
Местоположение: София
Абе за съжаление не сме правова държава:( В правото имаше някъв теермин за конкретния случай на Иво.....Има ли едно разрешено открито стрелбище, значи секи може.....ама не и в БГ:(


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 8 мнения ] 


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 138 госта



 
Иди на:  
cron

Powered by phpBB © 2020 TheGunMan
This forum is operated and maintened by Stanislav Georgiev - Owner/Administrator, Jordan Cholakov - Adminstrator/Editor and Rossen Hristov - Graphic Designer/Potographer